enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
13 anni fa
Devo redigere la relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 legge 10/91 per un locale a uso commerciale già esistente in cui non era presente impianto termico e la committenza ha l'intento di far installare 4 impianti a pompa di calore trial split con un numero complessivo di 12 unità interne .
Inoltre sarà presente una pompa di calore per la sola produzione di ACS con accumulo da 500 lt .
In che modo si possono inserire tali impianti in MC 11300 nella sezione IMPIANTO -> GENERAZIONE -> GENERATORE.

Mi spiego meglio:
1) devo fare la somma delle potenze elettriche assorbite , somma delle potenze termiche erogate , fare una media per ricavare il COP medio e quindi inserire i dati come se fosse un unico impianto ?

oppure

2) devo inserire 4 generatori a pompa calore solo riscaldamento + 1 generatore a pompa calore solo ACS ?

albertop
13 anni fa
Se i "trial" sono uguali, inserisci un generatore per riscaldamento che preveda nei "dati prestazionali" la somma delle potenze termiche erogate (Qh). Il COP rimane quello.
Per l'acs un altro generatore al servizio acs.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.