Buongiorno a tutti,
scusate il mio dubbio.
Sto eseguendo una ex legge 10 per un edificio bifamiliare.

Come mi devo comportare?
1- Considero le due porzioni come un unico edificio (ignorando che, avendo orientamento diverso, le due porzioni avranno dispersioni diverse)
2- Eseguo due legge 10, una per porzione?

Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare.
Marco
Se ci scambiamo una moneta, avremo entrambi una moneta, ma se ci scambiamo un'idea, avremo entrambi due idee
albertop
13 anni fa
la relazione art. 28 L.10 deve essere eseguita per impianto. Se hai due generatori ne fai due; se ne hai uno, ne fai una.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Mano82
  • Mano82
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
13 anni fa
Grazie!
Si gli impianti sono due (identici) ma farò due legge 10 essendo gli orientamenti diversi.
👍
Se ci scambiamo una moneta, avremo entrambi una moneta, ma se ci scambiamo un'idea, avremo entrambi due idee