Ciao a tutti.
Sto cercando di fare un'analisi costi/benefici per il tipo di isolante da mettere su una copertura di un nuovo edificio (telaio CA+tamponatura da dafinire, o monoparete Ytong 42 o poroton 30 + EPS 10.
l'edificio si trova in zona climatica F (3100 GG), e l'edificio sarà in classe A (con VMC)
le pareti avranno una trasmittanza di 0.20 circa
...per il tetto (essendo in legno) sto valutando diverse stratigrafie, soprattutto per il surriscaldamento estivo...
1. ASSITTO(2.5cm)+FV+LANA ROCCIA 150kg/mc (16cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.217
trasmittanza periodica = 0.147
attenuazione = 0.667
sfasamento = 6.01 h
2. ASSITTO(2.5cm)+FV+FIBRA LEGNO 110kg/mc (16cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.212
trasmittanza periodica = 0.108
attenuazione = 0.51
sfasamento = 7.90 h
3. ASSITTO(2.5cm)+FV+XPS (16cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.201
trasmittanza periodica = 0.186
attenuazione = 0.923
sfasamento = 2.77 h
4. ASSITTO(2.5cm)+FV+XPS (20cm)+TELO+VENTILAZIONE (6cm)+TEGOLE
trasmittanza = 0.164
trasmittanza periodica = 0.144
attenuazione = 0.877
sfasamento = 3.60 h
...psicologicamente mi da' fiducia l'XPS... più che altro mi fanno un po' paura le altre... sono solo fisime?
...ho visto cose brutte su pareti di case in legno isolate in intercapedine con lana di roccia...
se fatti a regola d'arte sono duraturi ? ... (magari mettendo una barriera al vapere sopra l'assitto al posto del freno)
...avevo anche valutato CELENIT N 75 + XPS ma non ci siamo a costi...
accoppiare (dall'interno all'esterno) LANA ROCCIA / XPS può avere senso?
Modificato dall'utente
11 anni fa
|
Motivo: Non specificato