andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
11 anni fa
per un'ape ho provato a inserire la ventilazione meccanica a doppio flusso come miglioria, ho notato che cambiando l'efficienza dei recuperatori non cambia nulla, né Hve, né Ep, ho provato a fare allineamento dati, a chiudere e riaprire il programma, ma i risultati finali non cambiano. Cosa posso fare?
albertop
11 anni fa
La ventilazione è associata ai due livelli:
- zona
- locale

Nel caso la ventilazione venga gestita in entrambi i livelli (ventilazione personalizzata attiva in ambiente), è ovvio che il livello più basso (il locale) ha priorità.

In un caso di questo tipo direi che è attivata la ventilazione personalizzata per ambiente e la modifica (meccanica a doppoi flusso) è attiva a livello di zona (ovvero diventerebbe ventilazione predefinita in locali nuovi oppure in locale dove si rimuove la ventilazione personalizzata).

Se non è così inviaci il progetto; così si capisce poco.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
11 anni fa
era proprio così, grazie mille